В экспертном заключении на фасад Якоря шла речь о том, что цинковое покрытие дюбелей толщиной не менее 10мкм имеет недостаточный срок службы и потому опасно. Я заинтересовался вопросом: какой же срок службы у дюбелей с подобным покрытием? В Сети нашел опубликованное заключение испытательной лаборатории одного из центров, которое делало испытание подобной продукции, правда не той фирмы, но с аналогичной толщиной покрытия. Адрес документа в формате пдф -
http://ankerfix.ru/pdf/zaklisp.pdf.. Текст заключения отвечает на вопрос о сроке эксплуатации в условиях слабоагрессивной атмосферы в зависимости от толщины антикоррозионного цинкового покрытия, а именно: 10 мкм гальваники - 20лет, 60 мкм горячего - 50 лет. Снимок заключения о результатах испытаний из оригинала привожу ниже:
Вероятно, атмосфера СПб со своей влажностью относится к среднеагрессивным по СНиП (требуется уточнение). Поэтому результат, приведенный для слабоагрессивной атмосферы, следует еще уменьшить. Насколько - я затрудняюсь ответить, возможно в два раза. Тогда срок эксплуатации оцинкованных креплений - 10 лет. 10 лет срок большой, но требованию на срок эксплуатации до кап. ремонта (50 лет) не удовлетворяет.
Два вида цинкового покрытия дюбелей - гальваническое и
горячее, которые проходили испытания. Гальваническое очень презентабельное блестящее, но тонкое и недолговечное. Горячее - мутное, неприятное и его не рекомендуют, как подделку. Однако, при достаточной равномерности оно, как показали испытания, имеет вдвое больший запас по стойкости к атмосфере.